恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-27 10:18:56
7楼
PCS7标准的做法就是画面和层级对应起来。这样方便查找。而且很规范。
问题1:图中的400C1画面中,FT-4019要从400C1画面移动到400A画面;我想在Wincc画面上把这个FT-4019剪切到400A画面中;请教一下:400C1目录下的这个FT-4019的CFC程序块怎么办?
CFC可以不动。你把画面属性,里面有个生成图标那个去掉。然后图标就应该可以剪切都其他画面。再次编译图标也不会消失。缺点就是后续增加图标,需要手动去连接。
问题2:此次改造,U400车间借用了U300车间里的P305A泵、此泵低压配电以及变频控制功能。我想,在Wincc画面中把P305A的图形、图标、PID控制块,都从300A1画面中COPY到U400车间的400A监控画面中。请教一下:这样可以吗?
不建议这样去搞,因为PCS7项目都有一个库。一个项目统一使用一个库。
问题3:此次改造,U400车间借用了U500车间的两台泵P0504A/B,以及泵的低压配电及控制系统完全借用。我想,在Wincc画面中把P0504A/B的图形、图标、电机控制块,都从500A1画面中剪切到U400车间的400A监控画面中。请教一下:这样可以吗?500A1的这两台电机控制的CFC,怎么办?是需要剪切到U400车间的400A目录中吗?
最后的办法就是把CFC剪切到相应的层级。编译和下载操作站。当然可以参考问题一的办法。
假如我想复制一个画面元素到另一个画面,应该如何操作?有一个模拟量需要在两个画面上都显示,但是这个两个画面,在下位是两个不同的层级文件内。