恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-27 10:53:12
14楼
首先,AFE的外壳带电这事就不对。即便是感应电也不对。因为按规范,AFE的外壳必须有良好的接地。所以,至少可以判定,这个AFE的接地做的不到位。
其次,三相对地不平衡,但相间平衡。这个有点琢磨不透。莫非进线侧是星形联接导致中性点偏移?或者是进线电抗有接地?这个是要确认好的。因为如果是以上两点,在AFE上做文章是没有用的。
或者是Y电容没有拆而电容恰恰又坏了却没爆?
建议,找专业的工具检测进线变及电抗,检查Y电容。
做好接地!!!!!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主