回复:PCS7项目遇到的两个问题求助?

ifang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1931
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-27 13:41:21

6楼

展开查看
以下是引用手机用户20180604694547在2025-10-27 11:29:45的发言 >1楼
  1. 长期归档主要是是用于PH服务器,没有的话就选择归档就可以了,你这个可能是变量归档没有启动吧。

  2. 你直接复制到其他画面中后如果不做任何修改的话下次编译时就会被删除,解决方法就是修改属性-系统-type 把这个属性的值中的@删除就可以了。

您的意思就是下位程序这里的这个长期归档和画面上的那个“归档变量”不是一回事儿是吗?

如何查询变量归档是否启动了呢?我这个项目我看也没有分组,变量记录里面就一个分组,所有的需要趋势的模拟量变量我看在里面呢。