仅在线中存在的OB85和OB121是错误诊断模块,估计原编程人员也是下载的空程序,没什么关系,就是当对应故障发生时,CPU会调用该程序,而不至于直接编程STOP。

在线中的FC2/FC3/FC4估计没有调用,或者调用也只可能在OB85或者OB121中有,所以基本也可以不去理它。

当然,可以上载过来,看看里面这些块到底有些啥?