故障是多少?F07990?


第一,检查P300 = ?P300 = 1;

第二,检查P304至 P311都是多少?特别是,功率因数,额定频率,额定转速,一般额定电压不会错。但额定电流呢?是三相的线电流。


从你给出的电机铭牌数据看,180W的电机,额定转速是1400rpm,如果是4极电机,这个额定转速有点高了。小电机的滑差应该很大的;


如果把电机功率平衡方程式带入计算的话,功率因数和效率的乘积也比较大。小功率的电机功率和效率都是很低的。所以,这个电机铭牌数据是真实的吗?


另外,还有一个参数是P350,电机的冷态定子电阻,看看是多少?然后用万用表低阻挡,测一下,对照看看差多少?按实测值输入后再做P340 = 1(自动计算),P1910 = 1(启动电机通电,自动静态检测)试试呢?