S7300 因 I/O 管理而进入 STOP 模式

已锁定

手机用户20230619778200

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2023-06-19

普通 普通 如何晋级?

S7300 因 I/O 管理而进入 STOP 模式

1675

6

2025-10-27 15:32:28

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区


订货号/描述                    组件                          版本                          

6ES7 315-2AH14-0AB0            硬件                          7                             

- - -                          固件                          V 3.3.12                      

Boot Loader                    固件扩展                      A 37.12.12                    


机架:                        0

插槽:                        2

事件 27 / 263:  事件 ID 16# 4548

因 I/O 管理而进入 STOP 模式

上一模式:RUN

请求的模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

11:48:52.791  2025-10-25

(编码: 16# 4548  FF84  C000  0000  8005  0000)



事件 28 / 263:  事件 ID 16# 2942

读取时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   370

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

11:48:52.791  2025-10-25

(编码: 16# 2942  017A  0020  0172  0000  0000)



事件 29 / 263:  事件 ID 16# 2942

读取时发生 I/O 访问错误

P 区域,字访问, 访问地址:   368

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先等级: 1

外部错误, 进入的事件

11:48:52.791  2025-10-25

(编码: 16# 2942  017A  0020  0170  0000  0000)

 P区  368 和370 为模拟量模块

请教各位大神,这个CPU 停机可以判断为模拟量模块引起的么,由于是偶发现象,很难再试出该现象