模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 3.3.12
Boot Loader 固件扩展 A 37.12.12
机架: 0
插槽: 2
事件 27 / 263: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理而进入 STOP 模式
上一模式:RUN
请求的模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
11:48:52.791 2025-10-25
(编码: 16# 4548 FF84 C000 0000 8005 0000)
事件 28 / 263: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 370
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
11:48:52.791 2025-10-25
(编码: 16# 2942 017A 0020 0172 0000 0000)
事件 29 / 263: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 368
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
11:48:52.791 2025-10-25
(编码: 16# 2942 017A 0020 0170 0000 0000)
P区 368 和370 为模拟量模块
请教各位大神,这个CPU 停机可以判断为模拟量模块引起的么,由于是偶发现象,很难再试出该现象