以下是引用lu_zhao_long在2025-09-10 17:28:35的发言 >5楼

计算公式肯定不能随便修改的,因为要修改 CFC 并且需要编译下载的。除了 控制工程师,基本上不会有几个人会操作。

实际上这种现象应该是 “正常” 的:既然是停机改造中,那这个时候孔板两端的压力差理论上应该都为 0 才对,怎么都不应该是负数吧?! 看你的 PT-4019 和 PDT-4019 都为负数就是问题所在。特别是 PDT-4019是孔板进、出口两端的压差,是要通过开根号来计算流量的,出现负数肯定会引起不正确的!

之所以说 “正常”,个人猜测与流量计出厂前的校验与现场安装时的状况不完全一致有关,才引起了两个测量端的 零点发生了漂移。

所以,要解决这个 零点漂移,需要仪表工程师现场实时校正;

若仪表工程师不好实现,那就让 控制工程师 在CFC编辑器中修改 Pcs7AnIn 的压差信号接口块中设置 小信号切除值:Feature.Bit5 = 1,LowCutOff = #.##



感谢lu大侠的回复和指点;
这两天有闲暇时间,我把以前咨询过的问题,又仔细看了几遍。
同时,也拿出时间,继续在咱们1847学习平台进行视频的学习。
通过学习,又有了进一步的理解。