以下是引用手机用户20230604573316在2025-10-27 16:27:06的发言 >3楼

根据实时的位置传送给变频器减速指令吗,感觉这样的方式还是开环啊。我在G120C尝试过用轴控制来写程序,但是一直报轴错误,能识别到编码器的信息但是用不了。这次的项目是G120,然后不知道用这种方式能不能实现

以下是引用hhyx9在2025-10-27 15:59:12的发言 >1楼:自己通过编码器位置...

引用1楼详细内容:

自己通过编码器位置反馈设计运动控制曲线(主要是减速点计算)写位控程序,要用EPOS就应该买CU250S-2和EPOS授权

审错题了,看成了CU240做位置闭环