以下是引用西门子技术爱好者-手机用户在2025-10-27 08:14:42的发言 >9楼

不懂就问,安全检测位是用到安全集成的吧,一般不是用在开机自检程序中吗?安全检测位信号没有,自检应该过不去吧?咋还能执行程序呢?还是说这台设备只是启用了DB18,并没有自检操作?

我对西门子840D系统的理解,早前10多年前,西门子840D系统的cpu是317的,用户在应用安全控制、检测时,会选择第三方的控制器件,如pliz。最后来,西门子840D sl系统就集成了安全集成功能了,cpu如317F-3 PN/DP最后来,西门子840D被840 one所替代,840D逐渐被淡出。