案例充分的印证了IEEE 1100标准中强调的“等电位接地是抑制电磁干扰最基本有效措施”的技术原则。感谢楼主无私的分享!

  本案例比较特殊之处是profinet i/o通讯丢站是间隙性的,当我在线时,监控各站点是正常的,由于我没有抓包工具,所以,判断、分析类似的故障确实有一点难度。

  但是,如何在线看诊断缓冲区信息,是解决本例故障的入口,就是从每一个时段的初始开始看。只是,本例另一个报警原因,是2#、3#profinet站均有等电位、接地螺栓松动的报警概率,使我一时进入了判断的死胡同,总以为是传感器或者是易福门AL1102的模块问题,而系统等电位和接地,同时出现接触性问题的概率比较小,往往会被或视。

  当等待到的易福门温度、液位传感器重新采购到位替换后,使我确认了当初的判断,方向转向电磁干扰和以太网、电源的连接可靠性和稳定性方面考虑。