回复:西门子840D系统同时出现W1轴230001和25201报警

手机用户20230327962807

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2023-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2025-10-29 09:29:09

2楼

感谢您的支持,是由于动力线绝缘层弯折处破损(有断点现象),屏蔽层外漏,干扰了信号造成的报警,目前无备件临时处理(报警消除后未发生报警),待动力线更换后能彻底解决