1 没有授权的情况下最多是8个通讯连接.
2 你需要看smart的手册,smart最多是32个连接,例如:若已建立 4 个 HMI 连接、8 个 PROFINET IO 设备连接,则剩余连接数为 32-4-8=20 个,可分配给 Modbus、S7 通讯等。
低端型号(如 CR 系列紧凑型 CPU)的连接资源可能略少,具体以官方手册为准(通常 CR 系列总连接数仍为 32 个,但部分功能受限)。
超过连接数限制时,新的通讯请求会被拒绝,需通过程序优化或减少并发连接数避免。
3你可以用一个wincc和plc通讯,其他的电脑读写这个wincc的opcserver的数据.