2楼

速度调节器的放大倍数太大,也会出现此问题。


巧了。我昨天调试一台CU310-2PN的伺服系统。大惯性负载。自动优化完成以后,查看速调的PI参数,P = 163;I = 10.8ms。录波验证速度设定值与实际值跟踪状态,从0起步加速至最高转速稳态减速到0的过程,实际值沿着设定值轨迹跟踪非常完美。但是,仔细看实际值的曲线有点粗,将其放大后看到,曲线不是一条线,而是一条细小的锯齿线。


我将转速实际值的滤波参数P1441由原来自动优化所得的0.6ms,提高到20ms,然后启动使能状态,电机立马震动,其严重程度如主机跳舞一般。赶紧停止。把P1441由20ms改成4ms。电机不再震动,但录波的结果,实际值还是有锯齿,只不过比以前略好。


于是把自动优化的P参数减小10倍。由163变16.3,I参数放大10倍,由原来的10.8变成108。放大P1441 = 20ms,再录波。效果很不错。


综上,西家传动的伺服控制,不论是定位控制,还是矢量控制,都要根据系统负载的惯性做实际的参数调整。否则,就会存在一些问题的。