在自己做RS485项目前,尤其的同型号的多个从站的组态应用,必须提前自己先做一边,测试通过后才展开进行。
刚刚在本月,帮设备制造商做RS485项目,一个第三方的天然气报警检测从站,一个设备中有7同样的7个站点,由于设备制造商未告知我具体的情况,我让设备制造商按RS485通讯手拉手方式敷设的RS485通讯屏蔽电缆,等上电做项目测试时,才知道该从站不支持现有的西门子s7-1200的库通讯指令,如果需要做通讯,只能是自由口方式,具体是校验高、低字节是与西门子反的。千辛万苦敷设的导线,最后还是被放弃使用,只能改为点对点方式,通过通道I输入报警信号处理天然气报警信息。虽然,从使用角度上看,并不损失原有的检测功能,但是,重新敷设电缆也是没有必要的。如果能够提前做好测试,确认通讯端子的连接,那样在实际项目实施过程中,会从容一些。