这台电机去年换上去的,同一个型号的电机,以前的电机没出现过这种情况。但是出现这种情况是今年反馈经常出现这种状况,
引用4楼详细内容:
楼主的问题系统如果是以前正常运行的。现在突然出了问题。大概率是系统外部原因所致。围绕接口信号查找问题。不是盲目的置换外部设备。而是通过观察内部信号查找问题方向。要有的放矢。
置换法如古谚的盲人摸象。而根据自控系统的工作原理去检查信号的问题和指向,才是正确的做法。
CU310是可以通过STARTER录波的。把相关问题的信号通过录波,看看能否发现问题呢?
这不是明摆着的吗?
更换了1KF7伺服电机,不是正确装上就行的。
需要重新编码器定位。
仔细检查电机上的订货号!是否所有数字、字母都完全相同。