回复:电机运行时会突然反转

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-29 21:46:59

8楼

展开查看
以下是引用Wengeng在2025-10-29 15:50:09的发言 >6楼

这台电机去年换上去的,同一个型号的电机,以前的电机没出现过这种情况。但是出现这种情况是今年反馈经常出现这种状况,

以下是引用kdrjl在2025-10-29 15:42:17的发言 >4楼:楼主的问题系统如果...

引用4楼详细内容:

楼主的问题系统如果是以前正常运行的。现在突然出了问题。大概率是系统外部原因所致。围绕接口信号查找问题。不是盲目的置换外部设备。而是通过观察内部信号查找问题方向。要有的放矢。


置换法如古谚的盲人摸象。而根据自控系统的工作原理去检查信号的问题和指向,才是正确的做法。


CU310是可以通过STARTER录波的。把相关问题的信号通过录波,看看能否发现问题呢?

这不是明摆着的吗?

更换了1KF7伺服电机,不是正确装上就行的。

需要重新编码器定位。

仔细检查电机上的订货号!是否所有数字、字母都完全相同。