恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-29 22:08:31
3楼
添加手动初始化?这还真没做过。
断电再上电为啥不会执行首次扫描???
不过,使用Done和Error这是习惯了。
状态字也是判断的好方式。(至少显示在HMI上也行。)针对此类状态写出一些处理程序段子,比较好。
这个问题主要还是对Firstscan标志位的认识,如果通讯初始化指令调试正常后,这个问题可以豁列。但是,在调试期间,尤其是需要反复修改初始化指令时,这个问题往往被疏敷了。Firstscan标志位只对plc断电上电才会有效。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主