1.本胖从来不用firstscan,而且用一个定时器,PLC启动完成后半秒钟,启动485轮询。
2.站号错误,本胖在锦兴钢厂的时候也碰到过。电气那边说他们有个电量表一直通讯不上,新来的电气主管就去排查,弄了几天也没搞定。就问我能不能帮忙看看(本胖是管自动化的),我只好跟着新同事去看看吧,看了一个小时也没看出来啥,就是一个单片机做的主板,带液晶显示,串口采集十几个电表的数据,硬件接线等都没问题。本胖挨个的看那些电表的站号(485从站地址),发现应该是7号的站号是21号,就照着说明书给改成了7,重新上电,然后就好了。