以下是引用为修修为在2025-10-29 22:22:38的发言 >10楼

在网上查了,照此方法操作没有成功。应该是操作时间不对的原因,有时间的时候在测试一下。

以下是引用幽木在2025-10-29 09:57:34的发言 >8楼:正常情况是不能复位...

引用8楼详细内容:

正常情况是不能复位卡的,只有卡内程序有问题时才能被动格式化,例如卡内组态与实际硬件不相符。

CPU的STOP指示灯出现慢闪时,才可以被动格式化。步骤如下:

将模式开关拨到MRES并保持到STOP灯常亮(约9秒),其后2秒内快速切换到STOP,再迅速按回MRES,此时STOP灯快速闪烁,表示正在格式化,保持MRES位置,直到STOP灯常亮,格式化完成。

应该是条件不满足的原因,你如果有两个型号不同的300PLC,下载好程序,断电后将MMC卡对换,就可以执行被动格式化了。