恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-30 11:28:14
15楼
感谢分享,最近也在处理设备自动停机的问题,突发性的,没有规律的停机排查起来确实很麻烦。
我也是历时3天整,2天一直在现场,仅仅在线监控诊断缓冲区信息,达10多次,每次都仔细比对,由于故障现场实际是2#、3#站点同时出现等电位、接地点的接触问题,所以,报警也是随机性的2#或者3#,一时使我陷入无厘头的困境,而无法及时理解。如果我有抓包工具,可能类似的问题会迎刃而解了。
排除间隙性问题,确确实实需要耐心和毅力,一次次的排查、评估可能的问题,一次次的失败,一次次的打击,实际上距找到真正的问题也只有一步之遥的,也祝你早日找到问题,与大家分享。