恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-30 12:30:34
20楼
从照片看,现场粉尘很多。线路板最怕含有金属的粉尘。
这个是炸机的根本原因。
我记得2012年在一个国企大船厂安装20台SINAMICS大功率变频器。我到现场调试时发现变频器内部积累了大量金属打磨造成的粉末。为此,与船厂僵持了1个月。最后,我们坚持如果不做彻底清洗,不进入配电室调试。最终找了一个家专业清洗的商家,清洗20台变频器的费用花了60万。清洗完毕才进线调试的。
这个经历供你参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主