回复:一次帮同事排除RS485半双工通讯故障的经历

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23353
  • 精华

    889
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-30 15:07:30

19楼

展开查看
以下是引用Hu哥哥在2025-10-30 10:27:16的发言 >14楼

感谢楼主分享,顺带问一句,现在485应用还多吗?我从接触自动化开始就一直走的PN通讯,其他的都没有使用过,有没有必要去花心思学习这个

485总线形式,还是有一定的优势的。

在目前,每一个以太网端口MAC都是要缴费的。;此功能添加到装置上,怎么也要800-1000(例如:PN端口)。

而485总线整体成本是非常便宜的,而且通讯距离要比是用网线的以太网每一网段百米内。可以长很多。(波特率仅与距离相关。)

实际上,楼主主要还是缺少检测手段。很多485的问题,只要使用示波表(示波器),明了差分信号通讯原理,一眼就看到问题所在。(包括 ProfiBus DP)


就发展来看,我倒是推荐使用 2X2 双绞线(四芯,两两双绞的);另外一对用于给远端传感器DC电源。抗干扰性,信号波形,等电位问题一次解决。有兴趣的可以试试。

(可以先用网线试试哦。)