PG/PC连线已经黄色了。但是不知道哪里配置的不对,显示能连接到CPU。
在没有网线模块时,是如何实现程序下载的呢。现场主井提升机数控柜PLC标记为A,操作台PLC标记为B,井下的装载站标记为C。通过操作台PLC,可以与其它PLC进行程序监控与下载程序。
可以将硬件组态上载到PC端吗。我怀疑程序里面的组态与在线状态不一致。
你的组态不对,你想通过网口给两个PLC下载程序,那你要将PG/PC连到以太网上,IP地址要和你电脑一致,你是连到MPI网络上了,你加路由时选择电脑网卡的TCPIP,注意不要选带Auto的,加好路由并激活后会变黄色,编译后无错误,就可以通过路由下载程序了