回复:G120变频器是如何控制转矩的

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36901
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-30 17:30:57

1楼

第一,关于电机转矩特性,你的理解不对呢。应该是在电机额定转速以内,电机输出转矩是恒转矩特性;电机额定转速以上至最高转速,电机输出恒功率特性。如果不理解这个电机的基本特性,还是去看看教科书比较好系统的理解。或者听听豆包是怎么解释的?也行;


第二,你录的那些波形,转速实际值是那个参数?转速设定值呢?是哪个参数?G120的转速设定值与实际值录波参数,我推荐r62和r63.0两个参数。就应该能重叠上了。不要实际值用的是录波参数,设定值没滤波。感觉你录波的状态,其控制没嘛问题。


个见,仅供参考。


另外给你晒一个我最近对55kW电机,用S120伺服系统控制。电机从0速加速至最高转速,然后再制动回0的波形录制。为验证调试参数的控制效果。

红线为r62_转速设定值;黄线为r63_转速实际值。实际值与设定值完全重叠的状态。这个电机是6极的。额定转速980rpm;最高转速1500rpm。因为电机输出轴连接一个200kg的转鼓,所以惯性比在20多,为了求稳,加减速斜坡15s,起始与终止圆弧3s。这样的感觉就是一个稳。或者叫动态丝滑。(偷笑)