恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-31 19:35:40
22楼
我有几点疑问:
双AFE采用的是什么联接方式?(主从)2.是否有进线柜和滤波柜?3.直流母线的电压是鬼显示,还是外量?4.是否能提供一下每次故障时的代码。
建议:1.对柜内的灰尘进行除尘,可以带电除尘(抖音里有商家)。
2.如果有进线柜和滤波柜的话,建议检查一下接触器和滤波电容和电阻。
3.如果是主从通讯的AFE,可以采用单托小负载试试,看看直流母线电压是否正常。
4.检查一下IVI板,或者更换皮线电缆。从IVI到IGD的光纤。不想换用酒精清洗一下光纤头和板子的光纤接收头。
5.双AFE启动时,可以看看两个柜子的输出电流。
6.检查一下直流母排看看螺栓是否有松动的。
7.第一次报是逆变柜报F011,可以把电缆解开在重新看看逆变柜到电机的绝缘,是否有磨破皮的虚接的现象。
从楼主给出的信息可以看出:
1、不是主从,是互为备用。
2、从单线图,可以看出没有进线柜及滤波柜。
3、直流母线电压怎么来的,有关系么?
4、故障代码,楼主已经说了,除了逆变器的F11,其它的都没有故障记录。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主