以下是引用芳季在2025-10-12 11:52:03的发言 >13楼

我感觉没有实质上的帮助。

一台手提电脑。只有一个无线网卡。这配置很正常吧。电脑连上家里的WiFi,能上网。plc硬件连线插在家里WiFi的这个路由器上。电脑被分配了192.168.0.xxx。plc IP是192.168.2.1

好了,下面怎么做?

假设 plc 是 192.168.2.1,255.255.255.0,路由器是 192.168.0.1,255.255.255.0


法1:

则可将 PC 的 ip 设成 192.168.2.X,255.255.0.0,网关为 192.168.0.1

此时需要将路由器的 子网掩码改为 255.255.0.0


法2:

网卡是可以设置成多个网段的,包括无线网卡

将 PC 的 ip 设成 192.168.0.X,255.255.255.0,网关为 192.168.0.1,用来上网

另新加网段 192.168.2.X,255.255.255.0,用来和 PLC 通信

最好是找个 ip 地址修改器,带配置导入导出的,方便上面的配置 和 自动获取 切换