以下是引用zhangli0在2025-11-01 14:00:24的发言 >1楼

你需要连接什么是两线制,什么是四线制,然后再说怎么怎么接线.两线制,四线制都是针对测量的仪表设备来说的,不是针对AI模块来说的.

对于测量设备来说,只有两根线,它上面加载24VDC电源,同时在回路上产生标准的电流信号就是两线制的.信号和电源使用的不是两根线的就是三线或者四线制,两根线加载24VDC电源,另外两根线产生电流信号(或者有一根是共用的),对于AI模块来说都是按四线制处理.

你跟我说的应该一样的,传感器只有两根线,那么以前我们都是串24伏到传感器的一头,另一头接到模拟量输入正极,模拟量输入负极接0伏。如果是三心或者四芯,就不用串电压。这个上面可能就集成了这个功能,有源的无源的都可以接。并且不用再额外的串24伏