签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2021-09-18
白金 如何晋级?
发布于 2025-11-01 16:15:00
4楼
我跟你说一下我们的改造经验把,风机的启动信号是由IGBT安装背板上的温控,经过IVI送给cu,再由cu,将启动信号送给电源板上的继电器,但是继电器总坏,换电源板又不合算(缺少备件)。所以我们在柜内加了个接触器由外部控制PLC,就是在变频器启动的时候同时就启动风机。不知道你那是啥型号,我们是X18端子。送你两张照片,一张图希望对你有帮助。
精华帖版主置评:思路打开,清风自来。其实,PLC也不必用,直接取变频器的(运行信号+延时),然后用变频器的RO驱动就可以了。~by老兵
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有5852条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!