回复:西门子6SE70装机装柜型变频器的逆变柜冷却风扇

超隔离

  • 帖子

    41
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2021-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-11-01 16:15:00

4楼

我跟你说一下我们的改造经验把,风机的启动信号是由IGBT安装背板上的温控,经过IVI送给cu,再由cu,将启动信号送给电源板上的继电器,但是继电器总坏,换电源板又不合算(缺少备件)。所以我们在柜内加了个接触器由外部控制PLC,就是在变频器启动的时候同时就启动风机。不知道你那是啥型号,我们是X18端子。送你两张照片,一张图希望对你有帮助。





精华帖版主置评:思路打开,清风自来。其实,PLC也不必用,直接取变频器的(运行信号+延时),然后用变频器的RO驱动就可以了。~by老兵

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。