我还是没看懂直流母线电压的来处,与炸机有什么关系。你且说说你认为楼主说的这个电压是从哪来的?必然是装置显示的啊。
你且说说看。我觉得很难。
逆变器的,楼主说的也很明白,只有F11啊
直流母线电压,我认为是AFE经过整流后具体怎么建立的我也不清楚,我只是知道直流母线电压是在V相的电容器组上取得电压信号,经过VDU板,经电源板,经IVI,将取样后的电压信号送入主板,经主板修正在由IGD去控制IGBT导通关断建立。
从您的话术来看,一看您就是从事变频器的使用和设计的,在我们这直流母线的电压,我们还会用万用表去测量(注意万用表的量程哦),以防止在电压取样时,VDU,或者PSU板中的电子元件性能下降,导致的屏显直流母线电压失真。(在我们这很常见)
关于故障码的问题,可能是我本人比较严谨哦,大家毕竟都不认识,也不知道博主啥性格,多掌握点信息,或者在想起点啥,可能就离故障根源更近一步。。