签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2021-09-18
白金 如何晋级?
发布于 2025-11-02 09:28:30
5楼
我跟你说一下我们的改造经验把,风机的启动信号是由IGBT安装背板上的温控,经过IVI送给cu,再由cu,将启动信号送给电源板上的继电器,但是继电器总坏,换电源板又不合算(缺少备件)。所以我们在柜内加了个接触器由外部控制PLC,就是在变频器启动的时候同时就启动风机。不知道你那是啥型号,我们是X18端子。送你两张照片,一张图希望对你有帮助。
以上呢我是分享的我们单位改造的经验,由于我们设备属于频起频停所以这部分控制就没经过变频器。下面我建议你可以用温度控制器,最好是在变频器停了之后风机在运行5分钟,散掉余热。我建议这部分控制尽可能离开变频器的板路,因为备件太难买了,减少风险。