恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-02 11:29:51
28楼
直流母线电压,我认为是AFE经过整流后具体怎么建立的我也不清楚,我只是知道直流母线电压是在V相的电容器组上取得电压信号,经过VDU板,经电源板,经IVI,将取样后的电压信号送入主板,经主板修正在由IGD去控制IGBT导通关断建立。
从您的话术来看,一看您就是从事变频器的使用和设计的,在我们这直流母线的电压,我们还会用万用表去测量(注意万用表的量程哦),以防止在电压取样时,VDU,或者PSU板中的电子元件性能下降,导致的屏显直流母线电压失真。(在我们这很常见)
关于故障码的问题,可能是我本人比较严谨哦,大家毕竟都不认识,也不知道博主啥性格,多掌握点信息,或者在想起点啥,可能就离故障根源更近一步。。
我还是没明白你说的这些与炸机有什么关系。
如果楼主说这个电压比900V低,你问来源我还能理解。
但楼主说的这个电压是伏值,对660进线来讲,是正常的。而且,从楼主的描述来看,我推断他没有测量实际的直流母线电压。如果真测量了,也会与装置的显示去比较。这个逻辑上是说的通的。
另外,AFE的直流母线电压就是IGBT两侧并联的二极管整流。没有其它。
因而,直到现场,我也不明白你问这个900V来源有用意在哪?
其实,炸机,故障代码并不重要。比如如果是电容高温导致的炸机、因为粉尘导致的炸机,不但可能压根没有故障代码,即便有,也没有与此相关的代码。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主