恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-02 13:14:09
29楼
我还是没明白你说的这些与炸机有什么关系。
如果楼主说这个电压比900V低,你问来源我还能理解。
但楼主说的这个电压是伏值,对660进线来讲,是正常的。而且,从楼主的描述来看,我推断他没有测量实际的直流母线电压。如果真测量了,也会与装置的显示去比较。这个逻辑上是说的通的。
另外,AFE的直流母线电压就是IGBT两侧并联的二极管整流。没有其它。
因而,直到现场,我也不明白你问这个900V来源有用意在哪?
其实,炸机,故障代码并不重要。比如如果是电容高温导致的炸机、因为粉尘导致的炸机,不但可能压根没有故障代码,即便有,也没有与此相关的代码。
我的意思就是直流母线波动大,很容易炸,正常情况下不会有太大变化。我们这变载的设备而且还是重载都不会有太大变化,像是个别的IGBT的性能下降导致。问他怎么连接的是想帮他判断到底是哪个柜子有问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主