像此类故障,你是可以通过 AS 在线诊断缓冲区内看到的。
引用21楼详细内容:
我又想起了一件相似的故障。还是这套PCS7系统,在几个月之前,我们工艺车间停机大规模的管道改造;有一天早上,我突然发现操作电脑监控画面上出现了大量的黑色图块,有大量的仪表点数据不正常。如照片所示:
大家都是一脸茫然,不知所措。后来,我们逐点记录、核对了一下;有些不正常的点位,是现场拆掉了仪表线;最终,通过列表发现,有一块8路AI的点位都不正常。由于,我们工厂的技术力量非常薄弱,大家都不知道如何排查。后来,我们更换了这个AI模块、再后来,我们花费了接近一天的时间,又拆卸更换了这个AI模块的供电基座;都更换了一遍,故障依旧。再后来,实在是没有招数的我,硬着头皮向一位朋友微话求救。我的朋友详细地了解我们排查的过程后,又给我们分析,应该是这个AI模块的8路仪表中,有一路仪表电缆短路或接地了。我们工厂的仪表工们,根据这一信息,在现场排查这块AI的8路现场仪表;终于发现了问题之所在。有一路仪表拆下来的线头,被安装队好心人士用胶带固定到镀锌管上了,线头破损接地了。处理过这个仪表线头后,这个AI输入模块相关的另外7个仪表点,就马上显示正常了。
lu大侠所说的AS 在线诊断缓冲区,有时间的时候,简单截屏提示一下;我们工厂没有这方面的人才,实在是不知道。若是不太很复杂,我们倒是可以了解学习一下。