回复:一次帮同事排除RS485半双工通讯故障的经历

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9275
  • 精华

    158
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-03 12:00:38

31楼

今天,上班的时候遇到公司同事,我问起上次485通讯故障报警的处理过程,自那个从站设置错误改正后,通讯运行一直是正常的。同事说done和error位也是调用的,我看了同事的程序,发现那个通讯程序所有的Master指令的REQ管脚,没有调用沿触发,我让同事按我这个要求,创建数据块anrry数组bool后,将每一个Master指令的REQ管脚都添加上升沿触发。