开始是两个PLC都是能冗余的,在一次全厂停电过后,就只有1号机架PLC运行了,0号机架PLC在停止状态,无论是把拔码开关从运行转到停止过后再转到运行,还是在软件STEP7上暧启动,0号机架的都不能运行,也把0号机架PLC拆掉了换了新的相同版本的PLC还是故障依旧,0号机架的PLC内存卡和同步模块都换了,最后我把1号机架的打到停止,0号机架就可以转运行,过后再运行1号机架,1号机架也不能转到运行了,两个互试,都是单PLC运行,同时运行冗余就是不行。