回复:6ES7 521-1BL10-0AA0 通道一定需要额外加装隔离装置吗?

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-03 23:00:26

5楼

没有“一定”

端子排、重载连接器、分线盒内不存在高低压混用,现场没有重载连接器经常需要拔插的这种情况下一般不用加,外部DI也可以直接进,一定要加也不需要用隔离栅,带熔断器和指示灯等接线端子或INO/NC触电的薄型继电器也可以,隔离栅太贵了,也太占空间,400点电柜成啥样了,另外要保证可靠使用和方便检修,电源隔离才更重要,接口模块,每个分区的DI、DO、AI、AO都需要做电源隔离,我就碰到过神人设计的设备,一个SITOP下来只有一个断路器,两组远程IO所有24VDC都是这个断路器下来的,一个DI对地全部跳了