恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-03 23:00:26
5楼
没有“一定”
端子排、重载连接器、分线盒内不存在高低压混用,现场没有重载连接器经常需要拔插的这种情况下一般不用加,外部DI也可以直接进,一定要加也不需要用隔离栅,带熔断器和指示灯等接线端子或INO/NC触电的薄型继电器也可以,隔离栅太贵了,也太占空间,400点电柜成啥样了,另外要保证可靠使用和方便检修,电源隔离才更重要,接口模块,每个分区的DI、DO、AI、AO都需要做电源隔离,我就碰到过神人设计的设备,一个SITOP下来只有一个断路器,两组远程IO所有24VDC都是这个断路器下来的,一个DI对地全部跳了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主