我们现场使用G120C变频器,通过PLC进行启停控制及频率给定。
目前设置如下:
变频器启动reset-----按照电机铭牌设置基本参数。宏程序P15设置为12.
这个时候是能通过就地或者PLC启动变频器的。
然后设置电流转速控制。
内部段子拨到电流档----P0756设置为3带监控的电流信号(4-20mA)输入。
P0776设置为2电流输出(4-20mA)
保存-----然后就不能通过端子启动变频器了,就地启动变频器也是不行的。
是什么原因啊,很奇怪。
通过BOP-2复制了一个能正常用的变频器,是能进行远程启停和转速控制的,说明线接的没问题。
看了P0756的设置,是和上面的设置一样的。
莫非还有其他参数需要设置吗,求大佬解惑。