恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-04 16:09:18
3楼
TSEND是异步执行指令,如果TSEND放到某个阶段里,一旦跳出这个阶段,就无法再接收到TSEND的状态反馈,所以放在permanent 部分,使得每个周期都能扫描到
DATA 连接的缓冲区地址是固定的,但是缓冲区里的内容是变化的
当收到TSEND DONE信号时更新DATA缓冲区内容
当收到REQ上升沿信号时才发送当前缓冲区数据
REQ信号上升,instSender会不会检查参数设置,如果不设置好DATA参数,就使REQ信号上升,instSender不会发生错误吗(比如使instSender.ERROR=True)?还是说执行instSender时,由于异步执行不会立即反馈Done结果,那么可以在后面设置DATA参数?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主