模块 CPU 412-5 H PN/DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 412-5HK06-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 6.0.9
Boot Loader 固件扩展 V 6.0.1
机架: 0
插槽: 3
序列号:SVPND416215
事件 1 / 120: 事件 ID 16# 7303
H 系统 (2 个中的 1 个) 已进入冗余模式
发生于:机架 1 中的主站 CPU
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
更新时间 (ms):36
所需的 OB:CPU 冗余错误 OB (OB72)
优先等级:28
进入的事件
15:32:19.270 2025-10-28
(编码: 16# 7303 1C48 CD5B F908 0000 0024)
事件 2 / 120: 事件 ID 16# 43E2
从更新模式切换到工作模式 RUN (冗余模式)
之前的工作模式:UPDATE
请求的工作模式:RUN (冗余模式)
在机架 1 上的主站 CPU 中发生事件
进入的事件
15:32:19.249 2025-10-28
(编码: 16# 43E2 F9C9 0000 0000 0000 0000)
事件 3 / 120: 事件 ID 16# 43E9
备用 CPU:从启动模式切换到更新模式
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:UPDATE
在机架 0 上的备用 CPU 中发生事件
进入的事件
15:32:19.039 2025-10-28
(编码: 16# 43E9 F06C 0000 0000 0000 0000)
事件 4 / 120: 事件 ID 16# 43E1
从链接模式切换到更新模式
之前的工作模式:LINK-UP
请求的工作模式:UPDATE
在机架 1 上的主站 CPU 中发生事件
进入的事件
15:32:19.039 2025-10-28
(编码: 16# 43E1 F9BC 0000 0000 0000 0000)
事件 5 / 120: 事件 ID 16# 43E8
备用 CPU:从链接模式切换到启动模式
STOP 原因:自动启动存储器复位 (无备用上电)
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在无备用上电之后,自动暖启动 (带系统存储器复位)
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在无备用上电之后,自动暖启动 (带系统存储器复位)
之前的工作模式:LINK-UP
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
在机架 0 上的备用 CPU 中发生事件
进入的事件
15:32:17.840 2025-10-28
(编码: 16# 43E8 F0B6 0000 4309 0820 0720)
事件 6 / 120: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:终止与 DP 主站/IO 控制器同步,其位于插槽 3 在机架 0 中
分布式站数目: 4
在机架 0 上的备用 CPU 中发生事件
进入的事件
15:32:17.740 2025-10-28
(编码: 16# 5371 F003 C450 0004 0024 0000)
事件 7 / 120: 事件 ID 16# 43E0
从 STOP (内部) 模式切换到链接模式
STOP 原因:自动启动存储器复位 (无备用上电)
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在无备用上电之后,自动暖启动 (带系统存储器复位)
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 在无备用上电之后,自动暖启动 (带系统存储器复位)
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:LINK-UP
在机架 0 上的备用 CPU 中发生事件
进入的事件
15:32:12.934 2025-10-28
(编码: 16# 43E0 F04B C772 4309 0820 0720)
事件 8 / 120: 事件 ID 16# 43E0
从 RUN 模式切换到链接模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:LINK-UP
在机架 1 上的主站 CPU 中发生事件
进入的事件
15:32:12.933 2025-10-28
(编码: 16# 43E0 F98B 0000 0000 0000 0000)
事件 9 / 120: 事件 ID 16# 0391
MBT 事件
OB:十六进制 00
PK:十六进制 00
DatID 1/2:十六进制 00 00
附加信息 1/2/3:十六进制 000E 01A0 019E
进入的事件
(编码: 16# 0391 0000 0000 000E 01A0 019E)
事件 10 / 120: 事件 ID 16# 45E4
备用 CPU:从冗余模式切换到查错模式
查错模式:触发事件:43D8: 查错模式: 检测到因其它错误引起硬件错误
之前的工作模式:RUN (冗余模式)
请求的工作模式:查错模式
在机架 0 上的备用 CPU 中发生事件
内部错误, 进入的事件
15:31:01.143 2025-10-28
(编码: 16# 45E4 F09E 0072 43D8 CACE 0001)
事件 11 / 120: 事件 ID 16# 43E3
主站 CPU:从冗余模式切换到单机模式
之前的工作模式:RUN (冗余模式)
请求的工作模式:RUN
在机架 1 上的主站 CPU 中发生事件
进入的事件
15:31:01.143 2025-10-28
(编码: 16# 43E3 F998 0000 0000 0000 0000)
事件 12 / 120: 事件 ID 16# 7331
因主站 CPU 故障而切换备用 CPU 和主站 CPU
受影响的 CPU:机架 0 中的备用 CPU
所需的 OB:CPU 冗余错误 OB (OB72)
优先等级:28
进入的事件
15:31:01.143 2025-10-28
(编码: 16# 7331 1C48 005B F000 0000 0000)
事件 13 / 120: 事件 ID 16# 43F1
切换主站 CPU 和备用 CPU
之前的工作模式:RUN (冗余模式)
请求的工作模式:RUN (冗余模式)
在机架 1 上的备用 CPU 中发生事件
进入的事件
15:31:01.143 2025-10-28
(编码: 16# 43F1 F199 0000 0000 0000 0000)
这是诊断缓冲区数据