恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-05 08:02:08
15楼
建议不要删除OB,如果在生产线上,不建议用CPU停机的方法排除错误。
西门子PLC中“不正确的区域ID”通常是指程序块地址或数据块标识符配置错误,输入/输出区域(I/Q区)和数据块(DB)的地址分配错误,使用了硬件组态中不存在的地址或不存在的DB地址。
读取时发生IO访问错误和写入时发生IO访问错误。就看诊断缓冲区里的关于事件的详细信息,找到使用相应的地址的程序段,改用正确的地址就可以了。
看图片里是写入时发生IO访问错误,这个是Q区
请填写推广理由:
分享