恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-11-05 20:26:26
5楼
借贴问个问题,电机绝缘坏了,对地电阻0,然后启动后,6SE70也是报警预充电电压不足,量了从整流器出来的电压几乎没有,以为是整流器坏了,然后拆掉整流器出线,发现整流器好的,最后查到是一个电机对地了,问题是电机对地,逆变器的进线保险为啥没熔断呢?
确认是报直流母线电压低?故障代码、故障值及历史记录看了么?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主