回复:412-5H 冗余PLC,一直请求复位

lu_zhao_long

  • 帖子

    529
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-11-06 20:01:47

4楼

很显然你并没有把 CPU1 的扩展内存中的程序及硬件组态等数据清除掉!

给你讲一件同步处理的例子供你参考:

9月份,有朋友从调试现场来电话咨询 S7-410-5H CPU 同步问题。最初也是冗余的。但是后来发现 CPU1 同步模块出现问题,联系西门子发来一只新的同步模块。更换过同步模块后,CPU1 一直处于同步状态,一天下来都无法同步上。

我给他的建议是:

把 CPU1 的电源关掉,程序保持用的 电池 也取下来(410-5H 只有 RAM 内存,没有使用 扩展存储卡)。等待 几分钟后,CPU 内存中的所有程序及硬件组态等数据全部都被清除。

再然后装上电池,重新给 CPU1 上电,与 CPU0 同步自动开始(所有程序及硬件组态等数据)。差不多十几分钟后,同步结束,两 CPU 自动进入冗余状态。


大致原因:CPU1 还保持着最初下载的程序及硬件组态等数据,已经与当前 CPU0 中的程序及硬件组态等数据相差比较大了。同步时需要 CPU0 识别出它们之间的不同之处并把它们修正掉,所需要的时间可能很长!所以,不如把 CPU1 的内存全部清空,反而会让 CPU0 同步更 “轻松” !


上述的例子仅供你参考。如果你能够把 CPU1 中的扩展内存卡的数据全部清除的话,说不定自动同步就能轻松完成了!

当然,如果还不能同步,则说明有真的硬件上面的问题。然后再找西门子服务部门解决。