原来用的通信启停改为IO启停,用通信设置频率,可以正常使用。 但是报警复位(写入04FE)无法复位故障,还是必须要用IO才能复位?
提问者:手机用户20230105761826
你把IO控制也改成通讯控制.
补充前提条件变频器已显示故障代码(无故障时,STW1.7 触发无效);参数访问级别设为「高级」(P0003=3),否则无法修改 P2103。具体操作步骤进入参数配置模式面板操作:按「M」键进入主菜单 → 选择「参数」→ 找到 P0003;设 P0003=3(高级访问级别,允许修改 P2103)。配置 P2103 关联控制字 7 位找到参数 P2103(故障复位选择);设 P2103=1(关键!选择「控制字位 7(STW1.7)触发复位」)。确认控制字来源(端子 / 通讯)STW1.7 的信号需通过「控制字来源」传递给变频器,需提前配置控制源:若通过通讯控制(如 Modbus、USS):设 P0700=5(通讯控制模式),直接通过通讯报文修改 STW1.7;若通过端子控制(数字输入):设 P0700=2(端子控制模式),需将某个数字端子(如 DI1)配置为「控制字位 7」(P0701=16,16 对应 STW1.7 功能)。触发故障复位通讯模式:向 STW1(Modbus 地址 290)写入「0x0080」(仅 bit7 置 1,其他位不变),保持 10~50ms 后恢复为 0;端子模式:闭合已配置为「STW1.7」的端子(如 DI1),保持 10~50ms 后断开。三、关键注意事项STW1.7 的位定义与字节序二进制:STW1.7 对应 bit7,即二进制 00000000 10000000(16 位控制字);十六进制:对应 0x0080(Modbus 写入时需注意字节序,V20 默认「高位在前」,直接写 0x0080 即可)。复位的前提条件必须先排除故障根源(如过载、过压、缺相),否则复位后会再次报故障;变频器处于「故障状态」(面板显示故障代码,如 F0001、F0002)时,STW1.7 触发才有效。参数修改生效时机P2103 修改后无需重启变频器,立即生效;若控制源(P0700)修改,需重启或断电再上电确认。避免误触发通讯模式:确保 STW1 其他位(如运行位、方向位)不被误修改,仅操作 bit7;端子模式:避免端子误触发(如增加防抖电路,或设置端子延时 P0731)。