对于这种小功率的变频器,接地法:
1、变频器到电机,可以用橡胶绝缘4芯护套线。其中的接地线一端接到电机的外壳、另一端要接到变频器下部规定的接地端子。
2、变频器还有另一个接地点,应接到系统的公共地。
3、PLC有接地点,它是和Profibus连接器的外壳相通的,你也要用RVV软线(至少2.5平方)把它接到系统的公共地。
4、要处理好Profibus电缆线屏蔽层的接头!一定要切齐所有的屏蔽铜丝。接头压实。
5、最后,传感器的电缆应该采用屏蔽线,接头要尽量短(例如:买来的传感器电缆经常没有带屏蔽),必须两端接地(如果不能保证被接两端连通,你就必须用一根RVV软线另行接通)!
6、上述所有传感器的屏蔽层再汇总接到公共接地点。
一般这样接就可以了。
这么做的原因:是要提高控制系统的抗干扰能力,否则除了变频器,还会有其他的干扰出现(如果旁边有高频引弧,你的系统就不工作了?)。