是的,因为是半夜发生的问题,被半夜叫起来去处理,说是整流器坏了,整流器合闸后,母线电压几乎是0,当时怀疑是不是下面的哪个6SE70坏了,因为它下面有10个6SE70,然后整流器母线出线拆掉后,再合闸整流器量母线电压正常的,然后就把单个6SE70接上,发现其中一个接上后,就出现问题,然后再检查,确认是电机对地绝缘0,然后这个变频器的出现拆掉,系统电压就正常了
逆变器仅仅是投入到直流母母上,并没有运行,是么?
整流部分是基本整流?还是整流回馈?还是AFE?