不建议直接驱动接触器。

一是晶体管输出为额定电流很小的直流24V电压,驱动直流24v接触器这样的较大负载有点风险;主流的220v、380v等交流接触器则无法直接带动。

二来接触器等感性负载在断电瞬间会有一个很高的感应电压反冲到PLC输出点,如果不加续流二极管的话容易击穿PLC输出点,得不偿失。

一般可以加小型继电器来中转。