发布于 2025-11-08 09:02:27
10楼
如果AFE仅仅是合闸,却不“回馈并调节”的话,也就是不运行,那只是二极管大工作。单纯的一个V相IGBT,不至于让整个直流母线电压不能建立,也不会炸机。
应该还会有别的原因。
但我也不能确定是哪的原因。
引用6楼详细内容:
我解释一下单拖吧,就是将主从联动断开,通过面板单各单独启动。期间要杜绝两个AFE都处于运行状态。关于这次故障为什么会炸IGBT我觉得像是,V相的电压长时间没建立起来,导致柜子电源板的供电由外部220V供电转换至本柜经整流后的电,导致触发板供电异常,导致的。但是吧我这也是猜测没有啥诊断方式,无发确定,所以让大家给看看。求教!
引用4楼详细内容:
V相IGBT性能下降,是指哪一点?是不能导通?还是不能关断?还是绝缘低?
你是什么情况下启动的从AFE?是主AFE已经运行的情况下?此时母联柜已经联上了?如果两个答案都是“是”,那没问题也会出问题的。
所以说很怪,怎么多年头一次碰到这样炸的,老设备没办法,越出故障越怪