在现场调试或运维,假如有一个电脑连接了STARTER,或者装置有网络,可以远程用STARTER监控。那查找和处理问题就非常方便了。可以借助STARTER监控功能,快速解决问题。
像楼主这样的问题:
第一,启动后,先看参数开机状态r2是否为0了。如果是。继续;如果不是,查状态字r46和r52。并对照手册说明即可找到问题;
第二,如果开机以后,r2 = 0。而电机不转。利用STARTER提供的快捷键按钮,从设定值通道查起,一直到输出电机,所有的状态,在这个结构图画面都能看到控制信号的状态和走向。即可快速锁定故障点,并解决之。