这么配置可以是可以,但总是STOP还跟程序有关啊。400PLC如果没有下载那些错误处理的OB,在出现严重错误的时候也会STOP啊!比如:因为你没下载IO模块(含远传IO),而你的程序中有访问IO地址的读写,那就会STOP了。这个跟博图支持的1200、1500是不同的。
建议楼主看看帮助中那些OB8X、OB12X的吧,好久不用,也不记得都是OB多少了。好像有OB87、OB122啥子的吧。