请教一下,有一个一整流两逆变的旧西门子变频柜,带drive clinq口的电机连接S120驱动单元。
我先连接CU,在线后选择automatic configuration,自动配置完后,把P1300改成0开环,然后在stationary辨识页面,选择complete calculation,点击active measruement激活,然后选择stationary measruement静态辩识,激活active measruement后用控制盘启动变频器,这时报F7990故障,r949=10,看手册是电机数据检测出错-10:在电机数据检测期间切换数据组。
复位重新automatic configuration自动配置后,先complete calculation再stationary measruement静态辩识再启动电机,还是有这个错误。但第二次complete calculation后这个故障没有了。请问这是什么原因?
两次complete calculation启动驱动后不报F7990了,却有了新错误F30001,r949=0。
换第二个驱动单元,控制第二个电机,重复上面的操作,现象跟这个一模一样。也是complete calculation一次,运行后报F7990;calculation两次,运行后报F30001,请问这是逆变单元U相IGBT短路报过流,还是我调试步骤有错误?变频柜的进出线和对地绝缘都是没问题的,带drive clinq口的电机也不需要我设置电机的额定参数,这会是哪里设置的不对?
F30001 功率单元:过电流
故障值 = 0 表示,无法检测带过电流的相位(比如在模块型设备中)。
- 检查电机数据,必要时执行调试。
- 检查电机的连接方式(显形/三角形)。
- V/f 运行:延长斜坡上升时间。
- V/f 运行:检查电机和电机模块额定电流的分配。
- 整流单元:检查主电源。
- 整流单元:减小电动模式下的贾载。
- 整流单元:正确连接输入滤波器并检查电源换向电抗器。
- 检查功率电缆连接。
-检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 检查功率电缆长度。
- 更换功率单元。
- 检查电源相位。